请教一下现在地下室的污水泵都要按消防负荷考虑吗,GB50974-2014,9.2.1条下列建筑物和场所应采取消防排水措施:2设有消防给水的地下室。 这一点上,王总认为是消防负荷 我们都按消防负荷做了 但是消防水池的水就1000吨,我地下室有2W多平方,水池的水都倒到地下室能淹几豪米? 访客 发表于 2015-6-23 14:36我们都按消防负荷做了
这位朋友是哪里的?如果不这么做的话,当地审图公司会提吗 按照消防负荷设计 越来越多的地方都要求按消防负荷设计,理由就是要保证配电设备不会被水淹。 我认为,污水泵很重要,供电应可靠,火灾时不得联动断电。因其既非灭火、防排烟,又非报警、疏散,故不属消防设备。