关于排烟风机控制箱和防火卷帘控制箱的问题!
1、设计说明中风机采用双速风机,可这个系统图上风机控制箱是不是有什么问题啊?
2、施工单位提出防火卷帘控制箱系统图也不完善,需增加电气元件,求助高手,到底存在什么问题啊?
排烟风机系统图上表达的是直接启动;防火卷帘控制箱由厂家成套配套,消防配电线路应采用耐火电缆,这个系统挺多问题的 都不对,双速风机可参阅10D303一2,至于卷帘,一般是卷帘厂家配套,电机要有正反转,相关图集好像也有,吕光大那本好像有 排烟风机为单速的。防火卷帘的不仅是正反转,还要限位开关等(让厂家带了) 再帮忙看下修改后的图纸可行么! lzsbtdkj 发表于 2015-6-19 10:14
再帮忙看下修改后的图纸可行么!
以后还是贴图好,你这个搞法还得扣币 本帖最后由 lzsbtdkj 于 2015-6-19 10:31 编辑
卷帘门由与其配套的成品控制箱控制,电气设计只需将电源配至卷帘门控制箱即可。当然还有联动控制。