再问消防泵巡检
规范要求,消防泵巡检应变频运行,那大功率的消防泵是否除了配星三角启动器,还得配大的变频器? 请看附图。 请看附图。 主要纠结是否配置变频装置,新的水规是要求变频的 巡检柜内含变频器。 北方郎 发表于 2015-6-19 09:08巡检柜内含变频器。
就是怀疑这一点,举个例子,75KW的消防泵,变频器配置75KW以上的,其造价、体积、散热都。。。。 感谢二楼的一次图的分享 树欲静而风不止 发表于 2015-6-19 09:20
就是怀疑这一点,举个例子,75KW的消防泵,变频器配置75KW以上的,其造价、体积、散热都。。。。
75kW消防泵变频器45kW左右即可,一半。而且是低频输出,消防泵低转速短时运行。 北方郎 发表于 2015-6-19 15:26
75kW消防泵变频器45kW左右即可,一半。而且是低频输出,消防泵低转速短时运行。
是否所有的巡检柜都配置了变频器那? 新的水规是要求变频的? 丁总不是说可以不做吗,人工巡检。 xuxizhong 发表于 2015-6-23 15:39
丁总不是说可以不做吗,人工巡检。
图审如果拿公安部的文说事,你咋回答 丁总的话需要三思,我们这审图基本都会提消防巡检 1.新疆消防也要求巡检。
2.巡检属短暂运行,变频器散热不是主要矛盾。