树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 16:41:05

大家的消防泵都考虑自动巡检吗

目前,大家设计的消防泵都配置了自动巡检装置了吗?

azbe 发表于 2015-6-18 17:47:18

关于消防泵设巡检装置的问题,我认为有点以讹传讹的现象。巡检的依据在哪里?

树欲静而风不止 发表于 2015-6-19 09:13:04

做的说要满足公安部 GA30.2强制性标准,不做的说新的水规都没有要求

yis359574718 发表于 2015-6-19 10:35:48

不做啊,新火规出来后就没有做了

cw8296412 发表于 2015-6-19 14:46:39

新的水规出来 是说要做的吧?!
11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降
压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
消防水泵准工作状态自动巡检时应采用变频运行,定期人工巡检时应工频满负荷运行并出流。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-19 15:08:50

cw8296412 发表于 2015-6-19 14:46
新的水规出来 是说要做的吧?!
11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大 ...

怎么看出来要做,只是说自动。。。人工。。。。

cw8296412 发表于 2015-6-19 17:17:28

树欲静而风不止 发表于 2015-6-19 15:08
怎么看出来要做,只是说自动。。。人工。。。。

好吧 确实没说应该做,只是说了做了要怎样。

chen811129 发表于 2015-6-21 14:53:45

自动巡检可以做,但不是必须,应该是规范的“宜”

树欲静而风不止 发表于 2015-6-23 08:31:46

chen811129 发表于 2015-6-21 14:53
自动巡检可以做,但不是必须,应该是规范的“宜”

关键是找不到规范里的一个“宜”字呀