hl891223
发表于 2015-6-18 11:39:53
hulpen 发表于 2015-6-18 11:28
消防电梯和客梯是分开供电,这是建筑防火规范已经很明确,没有什么可争论。“看《住宅建筑电气设计规范》8. ...
麻烦说下防火哪一条?最近看的比较少,没注意
谢谢
hl891223
发表于 2015-6-18 11:42:11
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 11:29
不是动力和照明的问题,是电梯得专线问题
不说建筑防火规范,就说《住宅建筑电气设计规范》这本
8.2.2条文是说客梯宜专用回路供电,条文解释是条件限制时可与其他动力共用电源
没有说必须专线啊
树欲静而风不止
发表于 2015-6-18 11:43:48
hl891223 发表于 2015-6-18 11:42
不说建筑防火规范,就说《住宅建筑电气设计规范》这本
8.2.2条文是说客梯宜专用回路供电,条文解释是条 ...
电梯的供电,还是得参考民规的要求
树欲静而风不止
发表于 2015-6-18 11:45:45
hl891223 发表于 2015-6-18 11:37
电气专业领导啊...不然我咋会说是个笑话...
赶紧努力,争取替换掉你们领导
hl891223
发表于 2015-6-18 11:49:18
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 11:43
电梯的供电,还是得参考民规的要求
当然要是说民规的话,那就不说了
18层可以这么做,一类高层就不能了
不过我们这儿供电局这么做
32层也是两根电缆上去,双切末端箱放射式给消梯和客梯配电
hl891223
发表于 2015-6-18 11:51:50
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 11:43
电梯的供电,还是得参考民规的要求
那你说8.2.2这条能参考不
民规只是没说18层往上怎么做,不以为不能
现在有规范说了可以做,我觉着可以参考吧?
刚那位兄弟说的防火上不让消梯客梯共用电源,我没找到,你见过没?
hulpen
发表于 2015-6-18 12:53:48
hl891223 发表于 2015-6-18 11:39
麻烦说下防火哪一条?最近看的比较少,没注意
谢谢
GB50016-2014 10.1.6
hl891223
发表于 2015-6-18 13:06:47
hulpen 发表于 2015-6-18 12:53
GB50016-2014 10.1.6
请问这条和我说的有什么关系吗?
你看看10.1.6的条文解释负荷不分组设计方案(一)
hulpen
发表于 2015-6-18 14:08:55
hl891223 发表于 2015-6-18 13:06
请问这条和我说的有什么关系吗?
你看看10.1.6的条文解释负荷不分组设计方案(一)
至于10.1.6条文解释那些设计方案,我就不讲了,简直胡说八道。
树欲静而风不止
发表于 2015-6-18 14:25:26
hulpen 发表于 2015-6-18 14:08
至于10.1.6条文解释那些设计方案,我就不讲了,简直胡说八道。
有何高见,也说说,我们都听听
树欲静而风不止
发表于 2015-6-18 14:26:30
hl891223 发表于 2015-6-18 13:06
请问这条和我说的有什么关系吗?
你看看10.1.6的条文解释负荷不分组设计方案(一)
消防负荷应采用单独的回路。。。
taiyuntao
发表于 2015-6-18 15:15:11
民用建筑电气要遵守的规范很多,建规与民规是必须都遵守的
hl891223
发表于 2015-6-18 16:21:22
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 14:26
消防负荷应采用单独的回路。。。
如果这样那二类高层是不是也不能客梯和消梯共用双电源了?
hl891223
发表于 2015-6-18 16:22:34
hulpen 发表于 2015-6-18 14:08
至于10.1.6条文解释那些设计方案,我就不讲了,简直胡说八道。
那请问民规上的二类高层消梯和客梯共用双电源你有什么见解?
民规的做法你同意不?
hl891223
发表于 2015-6-18 16:25:12
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 14:26
消防负荷应采用单独的回路。。。
10.1.6的条文解释消防和普通负荷进线都是合用,何来消防负荷单独回路之说....?