剩余电流分级保护

GB13955提出,剩余电流保护应分级保护。我现在设置的剩余电流保护电气火灾,新火规要求300-500mA,如何实现分级保护。(举个例子,进线500mA,层配电箱300mA行吗?)

树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 09:36:27

低规火灾危险场所又要求300mA,那层配电箱就只能100mA,又不符合火规300-500mA的要求。

DDou 发表于 2015-7-3 08:09:41

建筑电气装置600问里好像有上下级配合,不知是不是老师您想找的,您可以看看!

taiyuntao 发表于 2015-7-3 10:25:33

WMeng90 发表于 2015-7-3 08:09
建筑电气装置600问里好像有上下级配合,不知是不是老师您想找的,您可以看看!

一般场所不受此值限制,不知道此处的一般场所如何理解?

taiyuntao 发表于 2015-7-3 10:30:21

600问里相关的解释

DDou 发表于 2015-7-3 11:36:39

taiyuntao 发表于 2015-7-3 10:30
600问里相关的解释

版主老师的问题,我理解的是看600问里20.24。我没有想到您说的这条,我只是猜测,具体还要看版主的意思!

taiyuntao 发表于 2015-7-3 12:45:00

WMeng90 发表于 2015-7-3 11:36
版主老师的问题,我理解的是看600问里20.24。我没有想到您说的这条,我只是猜测,具体还要看版主的意思!

楼主提到了建规、火规、低规对防范电气火灾剩余电流值规定的不一致,不一致也带来了级间配合的问题出现

zhouke 发表于 2015-7-3 14:17:57

仅用漏电动作电流的大小很难做到选择性动作,必须有不同的动作时间。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 15:22:39

zhouke 发表于 2015-7-3 14:17
仅用漏电动作电流的大小很难做到选择性动作,必须有不同的动作时间。

这点赞同,GB13955上有明确规定

树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 15:31:14

WMeng90 发表于 2015-7-3 11:36
版主老师的问题,我理解的是看600问里20.24。我没有想到您说的这条,我只是猜测,具体还要看版主的意思!

客气,我只是小兵一枚。极差,时间极差和整定电流极差。如果进线整定300,层箱就为100.我想说的是100有啥用?直接接触保护不了,电气火灾引燃不了(300MA)。