10kv高压柜与上侧电缆桥架的安全距离是多少?
10kv高压柜与上侧电缆桥架的安全距离是多少?
树欲静而风不止
发表于 2015-6-18 09:47:43
图中D是设计确定,没有规范规定。民规中提到距高压柜距梁0.6米,可参考(新的变电所规范取消)。具体应考虑检修及电缆弯曲半径等