这种施工,能否验收
现场,看到如此施工,不知消防验收能否通过(应急灯能用插座吗?) 不得行哟,王总和丁总不是都说过不能用插座么 现在几乎这种双头灯都是用插座,那也用个三孔的啊,干嘛用个五孔的...住宅里剩的吗
五孔就可能存在其他设备接入
虽然三孔也会被人拔下来接入其他设备...{:4_91:} 这种应该是应急照明线路上设置的插座,其实质还是照明回路的,这种灯具都是自带插头的,有还几个工程都是这样的,消防验收没有问题。 目前我看见的都这么接,没有人反应说不能通过,不过连接线应该保护一下。 这种应急灯接线能实现强启吗 我这边消防局和质监站都不允许这么做,要把插头取消掉,先不能露出来,电线还得穿金属软管。
hulpen 发表于 2015-6-18 14:25
我这边消防局和质监站都不允许这么做,要把插头取消掉,先不能露出来,电线还得穿金属软管。
是呀,也打听过,有些消防部门是可以的。不知老兄是哪个区域的消防局? 不可以的理由是什么? 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
条文解释
9.2.2 供应急灯的电源插座除外。
从这条来说,住宅建筑是允许这么做,其他建筑就不可以。
hulpen 发表于 2015-6-18 14:25
我这边消防局和质监站都不允许这么做,要把插头取消掉,先不能露出来,电线还得穿金属软管。
带蓄电池灯具断电点亮,靠蓄电池供电。 按理是不行的。避免有人用那个插座给别的设备供电。这个还是很容易出现的事情,例如在小商铺里面,有些小贩就那那个插座用,还不算电费。 貌似现在双头灯都是这样做的