xuxizhong 发表于 2015-6-17 09:26:44

探测器为什么首尾相连?



通常都如上图2这样连的,为什么不用1这样连呢,不理解。求教。。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-17 09:58:18

看看厂家的要求:
1. 尽量用一条主干线将每一个总线设备串接起来,如果有分支的话,总线设备到主干线的分支尽量短,最好不要超过 5 米。
2. 如果主干线不是一条,有几个大的分支,几条大的分支的总线长度总和最好不要超过 800 米。如果超过此距离,通过在分支处增加总线中继器,每增加一个中继器,又可以多出两个分支。

治学以诚 发表于 2015-6-17 11:26:08

治学以诚 发表于 2015-6-17 11:28:33

治学以诚 发表于 2015-6-17 11:28:48

治学以诚 发表于 2015-6-17 11:36:51

树欲静而风不止 发表于 2015-6-17 11:43:32

在这一点上,诚版解释的很详细

xuxizhong 发表于 2015-6-17 12:15:08

治学以诚 发表于 2015-6-17 11:36
通常都如上图2这样连的,为什么不用1这样连呢,不理解。求教。。

CAN总线,传输速率在10Mbit上下,厂家 ...

学习了,谢谢城版。

taiyuntao 发表于 2015-6-17 13:00:40

学习了,诚版解释的很专业

yis359574718 发表于 2015-6-17 14:37:27

治学以诚 发表于 2015-6-17 11:36
通常都如上图2这样连的,为什么不用1这样连呢,不理解。求教。。

CAN总线,传输速率在10Mbit上下,厂家 ...

诚版,请教下,探测器接线的问题。我看北大青鸟的样本,探测器都是用的“二线制,无极性”这是表示只需要一根RVS线吧?但是我看了好几个同行的报警图纸,探测器接线都是用的“S+D”(RVS信号线+BV电源线)呢?

治学以诚 发表于 2015-6-17 14:58:30

治学以诚 发表于 2015-6-17 15:05:04

东海龙王 发表于 2015-6-17 20:44:36

LOOP IN, LOOP OUT

D800-1~8 发表于 2015-6-26 13:48:07

按供配电说法——————链式不可靠。

一对一放射式才可靠。