电气火灾监控系统什么时候需要设?
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 第9章的电气火灾监控系统只说了如何设置,没说哪些项目需要设置。老的高规倒是有相关要求,新的防火规范里没找到相关要求。
请教。
10.2.7 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
2 一类高层民用建筑;
3 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。 fly55555555 发表于 2015-6-12 13:02
10.2.7 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房 ...
{:biggrin:} 消防负荷比如应急照明消防电梯等需不需要设置 总工说这个还是要上的不知道为什么 woaisumei 发表于 2015-6-13 08:53
消防负荷比如应急照明消防电梯等需不需要设置 总工说这个还是要上的不知道为什么
让总工摆理由 我们这里的审图的也是提这个 比如应急照明 客梯 消防客梯 平时用的消防设备都要加 woaisumei 发表于 2015-6-15 15:19
我们这里的审图的也是提这个 比如应急照明 客梯 消防客梯 平时用的消防设备都要加
可以拿新火规来对付他。。。。 规范条文这么清楚,就算看到它的人有自己想法心中不认可,但文字上并无歧义。 问题是平时用的消防负荷不加,审图的就会给你提 GB 50116的12.4.6是否能满足楼主需要? #在这里快速回复#10.2.7 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统: 11.2.7 下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统:
1 按一级负荷供电且建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库;
2 按二级负荷供电且室外消防用水量大于30L/s 的厂房(仓库);
3 按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视楼、电信楼、财贸金融楼和室外消防用水量大于25L/s 的其他公共建筑;
4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
5 按一、二级负荷供电的消防用电设备。 体量较大的丁类厂房是否需要设置?若不设,总箱进线开关需要设300mA漏电吗?(电房设在厂房内) fly55555555 发表于 2015-6-12 13:02
10.2.7 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房 ...
室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库) 这和是否设备火灾监控有什么关系啊? 宜又不是应,虽然我也做ELECTRICAL FIRE MONITORING,懒得扯了