防火规范10.3.1疏散照明设置
11层住宅,大于27m,建筑方案做法:提高户门防火等级,不做封闭楼梯间这样的话平面图上就不存在10.3.1列出的“下列部位应设置疏散照明”中的“下列部位”
请教大家怎么办?难不成硬上?{:4_107:} 人家有“免死金牌”护身的哦。{:tongue:}
尚应符合国家现行有关标准的规定——
成了万金油,本本都有哇。
国家现行有关标准的规定,不管其对错,都“应符合”?
对了,还好,弥补了你编制人员疏忽大意犯下的大错;
错了,要命了,是不? 我们设计人员怎么保护自己啊 我们也遇到过这种情况,反正设了,管他呢,不给以后自己找麻烦! 阿宇 发表于 2015-6-10 14:24
我们也遇到过这种情况,反正设了,管他呢,不给以后自己找麻烦!
肯定要设的;
不设是错的。 敞开楼梯间,同样为疏散楼梯间,应设置疏散照明 树欲静而风不止 发表于 2015-6-10 15:21
敞开楼梯间,同样为疏散楼梯间,应设置疏散照明
此条文中本人未见疏散楼梯间一词,望明示 fly55555555 发表于 2015-6-10 17:04
此条文中本人未见疏散楼梯间一词,望明示
JGJ 242-2011,JGJ 16-2008。 11层,大于27米,那么是否大于33米呢?户门防火等级再高,没有防烟性能一样得封闭楼梯间,当然,如果大于了33m,那就是防烟楼梯间了。 fly55555555 发表于 2015-6-10 17:09
11层,大于27米,那么是否大于33米呢?户门防火等级再高,没有防烟性能一样得封闭楼梯间,当然,如果大于了 ...
设不设封闭楼梯间,建筑专业确定,他们依据是出口门乙级,可不设封闭楼梯间(听建筑专业讲的) 尺短寸长 发表于 2015-6-10 17:09
JGJ 242-2011,JGJ 16-2008。
10.3.1中未见。。。。 树欲静而风不止 发表于 2015-6-11 08:25
设不设封闭楼梯间,建筑专业确定,他们依据是出口门乙级,可不设封闭楼梯间(听建筑专业讲的)
规范要求,21-33米的,户门防火要求及防烟要求均满足规范要求,才可不设封闭楼梯间的吧!规范不在身边,但记得好像是这样。 fly55555555 发表于 2015-6-11 22:12
10.3.1中未见。。。。
看 2# 楼的规定条款。 尺短寸长 发表于 2015-6-12 08:04
看 2# 楼的规定条款。
那个条款正是我原来提交咨询的一类,比如外走道和室外钢梯部分,均作为疏散用,但其已直接与室外大气连接,当装设应急灯具是还得考虑防护等级,如何设置成一疑问,严格按照相关规定的话,应急灯具如何防护,ip等级如何确定。。。