武陵人 发表于 2015-6-7 15:32:21

关于施工图和装修图如何配合的讨论

如何做到施工图时就全面考虑后期装修问题,做到施工图纸上体现的后期装修尽可能也能用上,(因为施工图图纸线缆埋管已经做到楼板里了)避免不必要的浪费,本人才疏学浅,提几个问题和大家讨论,抛砖引玉,集大家之意见,相互学习,共同进步。
1:住宅户内插座,首先我们尽可能的考虑到装修家居的摆放,以便后期装修时用,本人在做装修时遇见,往往和以前的施工图面目全非,这样岂不是很浪费,如果确定后期要装修,是不是就只做到户内箱其余带后期装修再做,这样既节约成本,也减少施工图时工作量。(当然这里面为什么这样做,也许有原因比如验收等等,欢迎请大家提出来讨论),即便插座考虑位置后期可以用上,我建议插座也不要严格按照10个一回路,适当留一些余量,因为后期装修肯定会增加插座,这样装修的时候就能用到原来的施工图的设备了。
2:做公建是,一些商铺,后期肯定是要做装修的,我们完全可以做到箱子,末端带装修完成点位再完成相应回路。可是往往我们里面还画了几盏灯,有时候有些小一些商铺我们只做一灯一插(这样做我们已经意识到后期浪费,做的简化,可是我想不明白为什么不能完全简化,直接不做,这样既不会破坏结构的稳定性,又节约甲方成本,还减少了电气设计师的无谓工作,一石三鸟的室为什么不做)还有,确定后期装修的工区地方我们简化后但是还要做应急照明,我思考不出来原因,应急照明后期装修也应该考虑呀,难道装修就能乱装吗,施工图就做进去的应急照明。不保证以后装修需要,被某些装饰品挡住,有一些人说要满足验收,我想装修也要验收吧,最后验收单位把好关不就最好,何必要浪费这么多人力财力呢。求大神讨论,指点。

东海龙王 发表于 2015-6-7 16:39:51

第一点看工程师自身水平,第二点是很好的建议,凡是商业,到配电箱为止。

890214 发表于 2015-6-7 18:53:01

第二点,这样的施工图能通过审查吗?

hlxldb 发表于 2015-6-7 19:14:27

第二点,不能,至少福建省如此。福建省的小商铺(就是建筑底层设置的那个面积不超过200的小店铺)明确要在图纸上体现应急照明,被审查师提过。

武陵人 发表于 2015-6-7 21:00:37

890214 发表于 2015-6-7 18:53
第二点,这样的施工图能通过审查吗?

不是讨论能不能过审查,关键这样是不是浪费,如果确实浪费,为什么审查要卡这些,既然装修图还是要过审,为什么不能再装修审图的时候要求严格一点就可以,个人觉得如果装修和施工图完全分开,会非常浪费!

武陵人 发表于 2015-6-7 21:04:44

hlxldb 发表于 2015-6-7 19:14
第二点,不能,至少福建省如此。福建省的小商铺(就是建筑底层设置的那个面积不超过200的小店铺)明确要在 ...

我意思请大家讨论一下,这样做合不合理,如果不合理,为什么不能改进,设计本来就没有绝对的事

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 08:39:20

楼主说的有道理。另外商铺小于200的凭什么做应急照明?

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 08:40:39

另外,据我了解,这种住宅户内、商铺的装修不报审,大面积的公建装修图才报审。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 08:42:31

目前,我接触的工程,每房间一个灯的较多,也方便看房。插座均到位的,很少

lightfish 发表于 2015-6-8 09:04:36

占座,听听各路高手高见

武陵人 发表于 2015-6-8 12:44:58

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 08:40
另外,据我了解,这种住宅户内、商铺的装修不报审,大面积的公建装修图才报审。

哎,这种浪费的事情难道没有一个解决的方法?

fly55555555 发表于 2015-6-8 13:13:12

曾经看过一本杂志,说到了日本的住宅设计,均设计到户箱即可,其内部由住户委托设计采用明管敷设并配线,完工后采用可拆卸式的装修方式进行遮挡,即使房屋换了房主,其配线管等拆卸后再做即可,施工方便,浪费也少

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 14:22:26

没有那本规范要求户内必须设计。包括建筑工程设计文件编制深度规定

武陵人 发表于 2015-6-8 20:18:28

fly55555555 发表于 2015-6-8 13:13
曾经看过一本杂志,说到了日本的住宅设计,均设计到户箱即可,其内部由住户委托设计采用明管敷设并配线,完 ...

我也是做完施工图接着做装修才意识到,多么浪费呀,谁家房子最后不是重新装修。看来这方面还要向日本学习呀

武陵人 发表于 2015-6-8 20:20:57

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 14:22
没有那本规范要求户内必须设计。包括建筑工程设计文件编制深度规定

也不知道现在为什么都施工图的时候就设计,完了设计的也不是十分合理。也没有那一个人说可以不做户内,这样难道是约定俗成的吗?
页: [1] 2
查看完整版本: 关于施工图和装修图如何配合的讨论