yis359574718 发表于 2015-6-7 13:09:06

三级负荷消防水泵供电

请教,三级负荷,消防水泵的供电应该怎么供给呢?
一、设置柴油发电机做备用电源
二、采用一回路10KV,两台变压器供电
三、单回路供电。
按照规范要求,三级负荷单电源,但是设置了消防泵又需要稳定的备用电源,这个怎么搞啊

yis359574718 发表于 2015-6-7 13:13:27

比如现在有个项目,总电力安装容量也才400KVA,我难道要改成两台200KVA的变压器?这个不实际卅,设置个发电机,投入又太高,更不实际!还是说我考虑有疏漏,很是不明白啊!!!

wga918 发表于 2015-6-7 13:40:05

可以单电源供电;有的地方需要双回路末端切换,大部分地方是单回路。

zhouke 发表于 2015-6-7 19:05:46

既然定为三级负荷,就按三级负荷的供电要求供电。从该建筑总配电箱引出单独配电回路即可。

hlxldb 发表于 2015-6-7 19:09:41

你都说了是三级负荷了,如果按你的说法,又搞柴发又搞两台变压器的,那请问跟二级负荷有何区别?

bcdchenp 发表于 2015-6-7 23:50:06

本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:07 编辑

三级负荷单电源就行

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 08:44:22

三级负荷,单电源供电,两个回路也不需要。另外千万别把400的变压器改200,你消防泵起的来吗?

yjgabc 发表于 2015-6-8 08:53:47

bcdchenp 发表于 2015-6-7 23:50
三级负荷单电源就行,但消防负荷要双回路到末端配电。这是因为配电线路火灾时可能容易损坏,与单电源不矛盾

我觉得这是编规范的歧义。顾头不顾尾。也难怪我们大家无所适从。其实该条文应该很明确的说,一二级的消防负荷应末端互投;三级的消防负荷设备可单电源供电但需专线放射式供电。

yis359574718 发表于 2015-6-8 09:29:35

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 08:44
三级负荷,单电源供电,两个回路也不需要。另外千万别把400的变压器改200,你消防泵起的来吗?

但是是消防负荷啊,建规不是要求消防水泵房要末端切换么

taiyuntao 发表于 2015-6-8 09:41:08

没有必要为了双回路硬生生的分成两个变压器吧,变压器容量太小泵就启动不起来了。给泵房专线单电源就行了吧

chipy 发表于 2015-6-8 09:43:02

yjgabc 发表于 2015-6-8 08:53
我觉得这是编规范的歧义。顾头不顾尾。也难怪我们大家无所适从。其实该条文应该很明确的说,一二级的消防 ...

老建规的问题,新建规没有解决..反而增加了更多更乱的问题.

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 10:38:02

yis359574718 发表于 2015-6-8 09:29
但是是消防负荷啊,建规不是要求消防水泵房要末端切换么

一个回路,不存在切换的问题。(王金元对此有论述)

天道酬勤1 发表于 2015-6-8 11:30:09

单电源就可以的吧,至于规范双切那块,觉得是编写不清楚

尺短寸长 发表于 2015-6-8 11:33:18

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 10:38
一个回路,不存在切换的问题。(王金元对此有论述)

信不信,要是都必须进行选择的话,那就痛苦无比了。

黄花菜 发表于 2015-6-8 14:59:18

听专家说过,三级负荷不需要备用电源,也不需要末端切换