穿人防墙时能不能几根电缆穿一根镀锌钢管?
人防图集是一根镀锌钢管一根电缆的。 同一回路的多根单芯电缆穿一根镀锌钢管应该可以。 多根电缆共穿一管无法做防护密闭处理,规范不允许。 zhouke 发表于 2015-6-6 16:02多根电缆共穿一管无法做防护密闭处理,规范不允许。
请教下是那条规范。 我不在办公室,手头无规范。好像是防空地下室设计规范。 多根电线共穿一管时采用在接线盒内填充密闭填料做到密闭处理。 zhouke 发表于 2015-6-7 10:52
多根电线共穿一管时采用在接线盒内填充密闭填料做到密闭处理。
图集有不? 人防的规范、图集、技术措施都有。 平时用的电缆,战时拆除的可以多根电缆合用一根套管,平时不做封堵,只有战时用线缆需一缆一管。 不仅是人防,平时电缆也尽量避免多根电缆穿一根管的情况,人防更不用说了,这是截取的两条规范,一个平时,一个人防 树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 09:36
不仅是人防,平时电缆也尽量避免多根电缆穿一根管的情况,人防更不用说了,这是截取的两条规范,一个平时, ...
{:handshake:} LXQ3 发表于 2015-6-6 15:57
同一回路的多根单芯电缆穿一根镀锌钢管应该可以。
单芯电缆从来也不被允许单独穿金属管好吧!!会发热的 当较多平时的管线穿人防墙时,防护密闭肋等不好做的时候,多根电缆穿同一个管施工还是比较方便。 穿越防护结构时必须采用壁厚不小于2.5的热镀锌钢管,因此不能采用单芯电缆。多根导线可合穿一管,利用接线盒做防护密闭,人防大样图中有做法。