yangyang7201
发表于 2015-6-9 11:18:55
树欲静而风不止 发表于 2015-6-9 11:15
民规7.7.10.第7规定的可是带电导体,N线属于带电导体呀
《民规》太粗暴了!{:titter:}
尺短寸长
发表于 2015-6-9 11:20:00
树欲静而风不止 发表于 2015-6-9 11:15
民规7.7.10.第7规定的可是带电导体,N线属于带电导体呀
《民规》的这条规定,你也敢信?
GB 50054-2011 的 3.1.11 条 1 款中的“中性导体”,难道在正常运行时不属于“带电导体”?
alm0124
发表于 2015-6-9 11:27:11
这个问题纠结了好多人。。。
树欲静而风不止
发表于 2015-6-9 11:27:23
尺短寸长 发表于 2015-6-9 10:55
你看得不够仔细哦。
咱这个系统不属于TN-S系统吧
尺短寸长
发表于 2015-6-9 11:31:54
树欲静而风不止 发表于 2015-6-9 11:27
咱这个系统不属于TN-S系统吧
楼主问题: [求助] 配电系统采用TN-C-S系统,进线主开关的选用?
对于总进线配电柜而言,RCD 不设置在 TN-S 处,难道会设置在 TN-C 处吗?
PS
总进线配电柜里面,就是 TN-C-S 系统的 C/S 转换场所。
树欲静而风不止
发表于 2015-6-9 11:41:13
设置剩余电流报警系统(具有动作功能),断路器极数如何选择?低压配电设计规范(GB50054-95)第4.5.6条:当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将所有保护的回路的所有带电导体断开。(一般情况下,应采用2P、4P),但有设计院认为采用的是漏电报警系统,不切断电源,相应断路器可不设N极。图审如何执行?
答:(GB50054-95)第4.5.6条:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
根据低压配电设计规范GB50054-2011第3.1.11条:剩余电流动作保护电气的选择,应符合下列规定的第1款:除在TN-S系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体;根据以上条文,剩余电流动作保护电器应切断所保护回路所有带电导体,主要是保护人身安全。
但若采用的是漏电报警系统,主要用于漏电火灾的防范。GB50054-2011第6.4.3条为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护电器,其额定动作电流不应超过300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。据此,对于只报警并不切断电源的应用,在TN-S或TN-C-S系统中断路器可不设N极,但N线必须传入剩余电流的检测磁环中。
此外,剩余电流动作保护装置的选用尚应符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005第5.3条要求。
尺短寸长
发表于 2015-6-9 11:44:32
树欲静而风不止 发表于 2015-6-9 11:41
设置剩余电流报警系统(具有动作功能),断路器极数如何选择?低压配电设计规范(GB50054-95)第4.5.6条: ...
GB50054-2011第6.4.3条为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护电器,其额定动作电流不应超过300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。据此,对于只报警并不切断电源的应用,在TN-S或TN-C-S系统中断路器可不设N极,但N线必须传入剩余电流的检测磁环中。
上述“当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体”言论存在严重问题,缺失了一部分内容。
尺短寸长
发表于 2015-6-9 12:01:27
对 TN-S 系统而言:
如果,RCD 切断相线后不切断中性线,已无电气火灾、人身安全之虞和系统问题,还切断中性线干嘛?
如果,RCD 切断相线后不切断中性线,或者中性线还有电流流过,可能存在电气火灾、人身安全方面的危害问题,或者系统不能正常运行(上级 RCD 因下级 RCD 不分断中性线,不能正常工作:N 线接地故障),岂能不切断中性线?
DDou
发表于 2015-6-24 14:59:29
各位大佬深入浅出的分析,学习中!!!
WSTNEW
发表于 2015-6-25 15:26:28
学习学习 !