访客 发表于 2015-6-5 17:47:00

多层车库双回路竖向T接方式

多层车库消防设备如风机房(机房位置均竖向对应),可以采用双回路竖向T接方式吗?个人觉得比较合理审图说需单独双回路到风机房,还有排污泵可以就近接至消防风机双电源箱吗,水专业已将排污泵定性为消防设备?以前都是这样做的,这次别的审图所说不行了。

东海龙王 发表于 2015-6-5 18:42:24

国际惯例是,小的消防设备完全可以成组配电。

miaozq007 发表于 2015-6-5 22:33:57

竖向T接没什么不可以,但是吧,可靠性相对来说不如放射式好;另外就是排污泵一般在风机房外,一般是分开配电的,普通潜污泵我们按非消防设计,除非消防电梯的潜污泵和消防水泵房的潜污泵是消防的

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 09:52:32

新的民规修订版,只提出消防泵、消防控制室、消防电梯的两个回路直供,其余不需要

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 09:54:35

具体到潜水泵,即使是消防负荷,数量太多,故障率大,严重影响排烟风机的运行可靠性,建议分开单独供电

树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 09:56:31

等到民规修订版出来后,排烟机是不容许别的消防负荷接的呀