树欲静而风不止 发表于 2015-6-4 14:32:45

如此供电有问题吗

我们做了一个三层办公楼,消防负荷只有应急照明。从室外进一回电缆到配电小间配电箱,分出去到各层照明和应急照明。现在图审意见:应急照明应单设电源进线及配电箱。大家怎么看?

xuxizhong 发表于 2015-6-4 14:34:03

你以前也给提过吧,这个问题你问过。

xuxizhong 发表于 2015-6-4 14:35:32

有依据吗,现在的审图老师拿着鸡毛当令箭。

尺短寸长 发表于 2015-6-4 14:36:42

现在图审意见:应急照明应单设电源进线及配电箱。大家怎么看?

大家看?
那绝对得“大家”看,才行。

等住建部标准定额司请“大家”看后,再说吧。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-4 14:49:05

时间不等人呀!同志们还等着我确定原则那{:cry:}

树欲静而风不止 发表于 2015-6-4 14:50:30

xuxizhong 发表于 2015-6-4 14:34
你以前也给提过吧,这个问题你问过。

我们这好些人,等着我拿主意,要不然下面图没法画呀

尺短寸长 发表于 2015-6-4 14:55:08

我等 P 民无决定权哎。

PS
图审意见:应急照明应单设电源进线及配电箱。

树欲静而风不止 你何不问问图审人员:就建筑物电源进线而言,哪本规范的哪条规定,是这么规定的?

尺短寸长 发表于 2015-6-4 14:57:46

再了不起打到南天门吧,也可以将消防应急照明的电源从总进线开关电源侧接出。

应急照明应单设电源进线及配电箱——
开神马国际玩笑!

树欲静而风不止 发表于 2015-6-4 15:03:07

尺短寸长 发表于 2015-6-4 14:57
再了不起打到南天门吧,也可以将消防应急照明的电源从总进线开关电源侧接出。

应急照明应单设电源进线及 ...

依据居然是民规13.9.5第4条

尺短寸长 发表于 2015-6-4 15:20:51

树欲静而风不止 发表于 2015-6-4 15:03
依据居然是民规13.9.5第4条

额滴个神啊 !{:cry:}

向老诚呼救 !{:titter:}

尺短寸长 发表于 2015-6-4 15:24:29

树欲静而风不止 发表于 2015-6-4 15:03
依据居然是民规13.9.5第4条

老诚救你之前,你不妨请教请教图审人员:

啥叫“应急电源”?
啥就“应急电源配电装置”?
啥就“宜”?啥叫“当分开……应……”?

尺短寸长 发表于 2015-6-4 16:14:26

2008年横空出世



2015年再接再厉








编制人自己搞清楚了没有啊?

东海龙王 发表于 2015-6-4 16:36:26

这种意见.................................

花椒 发表于 2015-6-4 18:15:26

回复就好 这样审图的懒得理用防火规范10.1.1条和民规7.2.1.1条

{:biggrin:}这样多层我一直按92民规从层配电箱引出疏散照明 偶尔遇到审图提不行


zhouke 发表于 2015-6-4 22:11:54

审图意见无道理。
页: [1] 2
查看完整版本: 如此供电有问题吗