10.2配电线路和控制线路
1)一类高层公共建筑的消防水泵、消防电梯和水幕泵的供电干线,应采用矿物绝缘耐火电缆(950℃3h);喷淋水泵、防排烟机、加压送风机和火灾应急照明的供电干线宜采用矿物绝缘耐火电缆(950℃,1.5h);防火卷帘和加压水泵可采用有机绝缘耐火类电缆。
2)二类高层公共建筑、一类高层居住建筑的消防水泵、消防电梯和水幕泵的供电干线,宜采用矿物绝缘耐火电缆(950℃,3h),当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;喷淋水泵、防排烟机、加压送风机和火灾应急照明、防火卷帘和加压水泵的供电干线应符合1.2.1条的原则选取。
3)24m以下的单层或多层公共建筑、二类居住建筑的消防水泵、消防电梯等消防设备的供电干线
可采用有机绝缘耐火类电缆。
王主编讲的这段话,是不是可以执行的?10.1.10.3条怎么执行?
怎么越看越糊涂?!
dteng
发表于 2015-7-5 17:58:48
本帖最后由 dteng 于 2015-7-5 18:02 编辑
现在做变配电室,消防设施配电必须要分组吗?
ruxianghongcha
发表于 2015-7-6 10:23:54
595652431@qq.com 谢谢
hl891223
发表于 2015-7-6 16:05:36
865269397@qq.com
maping_1118
发表于 2015-7-7 20:01:14
下了个 打不开哦,,,278654934@qq.com 麻烦啦···
yis359574718
发表于 2015-7-8 16:12:41
dteng 发表于 2015-7-5 17:58
现在做变配电室,消防设施配电必须要分组吗?
分毛的组,这条跳过
lmhlinka
发表于 2015-7-8 16:22:29
币币不够用
yis359574718
发表于 2015-7-8 16:43:59
lmhlinka 发表于 2015-7-8 16:22
币币不够用
留下邮箱,{:lol:}
ntmd
发表于 2015-7-9 13:41:12
806852158@qq.com 谢谢楼主
yis359574718
发表于 2015-7-10 09:58:05
dteng 发表于 2015-7-5 17:39
10.2配电线路和控制线路
1)一类高层公共建筑的消防水泵、消防电梯和水幕泵的供电干线,应采用矿 ...
10.1.10.3条本来就是宜啊!再看看10.1.10.1条吧,里面都有说可以用阻燃耐火电缆啊