阿宇 发表于 2015-6-3 10:01:40

大家如何理解《建规》5.3.1条文解释

《建规》5.3.1条文解释第261页,对于住宅建筑防火分区划分的问题。我记得以前建筑专业对于住宅防火分区一直按防火单元来定。而《住宅建筑电气设计规范》条文解释9.3.1条说按楼层划分防火分区,不知道是不是我们这建筑专业一直错了。

尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:13:56

你们建筑专业一直对的 !

《住宅建筑电气设计规范》条文解释9.3.1条说按楼层划分防火分区——

呵呵 !

尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:30:45

JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》

9.3.1住宅建筑一般按楼层划分防火分区——

住宅建筑按楼层划分防火分区,不是没有可能。
但是,这种可能性,在当下的住宅建筑中,会超过1%?还是会超过0.1%?0.01%?

阿宇 发表于 2015-6-3 10:37:17

尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:30
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》

9.3.1住宅建筑一般按楼层划分防火分区——


那住宅应急照明配电箱如何设置,是按每4~6层设一个应急照明配电箱来的么?

树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 10:43:12

《住宅建筑规范》Gb50368-2005第9.2.2条的条文解释:考虑到住宅的分隔特点机器火灾特点,本规范强调住宅建筑户与户之间、单元与单员之间的防火分隔要求,不再对防火分区作出规定。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 10:44:15

阿宇 发表于 2015-6-3 10:37
那住宅应急照明配电箱如何设置,是按每4~6层设一个应急照明配电箱来的么?

住宅这样做,没问题

尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:47:05

阿宇 发表于 2015-6-3 10:37
那住宅应急照明配电箱如何设置,是按每4~6层设一个应急照明配电箱来的么?

条文说明措辞也不过是“建议”,对吧?{:4_121:}

阿宇 发表于 2015-6-3 10:51:37

尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:47
条文说明措辞也不过是“建议”,对吧?

对,考虑到应急照明问题一直是比较纠结的问题,我们一直就按这个建议做的,但是说实话,不知道这样做是不是最好的方法。

尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:56:56

DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》

尺短寸长 发表于 2015-6-3 11:01:17

个人认为 DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》4.4.4条3款规定,存在原则问题。

阿宇 发表于 2015-6-3 11:07:31

尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:56
DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》

《民规》13.9.12中应急照明自动切换箱不是按防火分区设置吗?怎么这里还不超过五层设置一台,放宽了?

尺短寸长 发表于 2015-6-3 11:13:51

阿宇 发表于 2015-6-3 11:07
《民规》13.9.12中应急照明自动切换箱不是按防火分区设置吗?怎么这里还不超过五层设置一台,放宽了?

目前上海人民不理睬《民规》。{:lol:}

不过将来就难说了,《民规》将高升为国标。

xuxizhong 发表于 2015-6-3 12:21:17

每层一个应急双切,不超过5个灯,醉了。

yjgabc 发表于 2015-6-3 12:50:16

尺短寸长 发表于 2015-6-3 11:13
目前上海人民不理睬《民规》。

不过将来就难说了,《民规》将高升为国标。

为上海人民感到庆幸~!但是上海人民要是做外地项目,岂不是到处碰壁?

chipy 发表于 2015-6-3 12:58:11

住宅应该每个单元设一个应急双切箱吧,虽然民规一直这么规定.
如果真有人每层设一个,肯定会被骂死吧.