[问题探讨] 当建筑专业借用另一个防火分区的楼梯作为第二个安全出口时

[复制链接]
     
发表于 2015-5-31 09:36:45 | 显示全部楼层

挺好的理念!
不过水土不服,GB规范一棍子将其撂翻在地!

建规10.3.5.jpg



     
 楼主| 发表于 2015-5-31 10:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-5-30 23:12
其实这个问题严格来说不是电气专业的事情,而是建筑专业需要解决的防火疏散的问题。只不过由于电气专业需 ...

所以本人认为在互相借口疏散的部分,疏散指示标志灯均设置为双向。
     
发表于 2015-5-31 10:56:18 | 显示全部楼层
两个防火分区互借的出口,其门上的灯光诱导指示方向是相反的(分别指向相邻防火分区)。
     
发表于 2015-5-31 10:58:30 | 显示全部楼层
两个防火分区互借的出口,在其门上两侧,不得同时装设“安全出口”标志灯,只能顺疏散方向装设。
     
发表于 2015-5-31 11:10:00 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-5-31 10:11
所以本人认为在互相借口疏散的部分,疏散指示标志灯均设置为双向。

疏散指示标志灯均设置为双向——
若在互相借相邻防火分区的那些出口的门上两侧都设“安全出口”指示灯,属于违规行为。
     
 楼主| 发表于 2015-5-31 12:14:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-31 11:10
疏散指示标志灯均设置为双向——
若在互相借相邻防火分区的那些出口的门上两侧都设“安全出口”指示灯, ...

门上的灯我习惯称其为安全出口标志灯,而带箭头指示方向的我习惯称其为疏散指示标志灯。两个防火门上的灯肯定是按疏散方向在其门的内侧装安全出口标志灯,而疏散路径上均装设双向疏散指示标志灯,直至楼梯出口与分界处防火门的中心距离,以满足指示方向为最短疏散方向。
     
发表于 2015-5-31 12:19:55 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-5-31 12:14
门上的灯我习惯称其为安全出口标志灯,而带箭头指示方向的我习惯称其为疏散指示标志灯。两个防火门上的灯 ...

疏散门、安全出口上的和疏散走道上的诱导灯,两者均归类于灯光疏散指示标志。

至于疏散走道上的诱导灯是否用双向,这个问题就不是三言两语所能说清楚的了。
     
 楼主| 发表于 2015-5-31 14:18:56 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-31 12:19
疏散门、安全出口上的和疏散走道上的诱导灯,两者均归类于灯光疏散指示标志。

至于疏散走道上的诱导灯 ...

是啊,毕竟建筑专业借用的是疏散楼梯而不是防火分区的防火门,所以整体考虑,当着火分区疏散经防火门至非着火分区后,依然需要连续的指向借用的疏散楼梯直至室外。无奈之下,只能双向疏散指示灯了。
发表于 2015-6-1 11:41:59 | 显示全部楼层
补充问一句,疏散指示能否指向屋顶平台(两个单元以上)
     
发表于 2015-6-1 11:50:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-1 11:41
补充问一句,疏散指示能否指向屋顶平台(两个单元以上)


如果建筑专业利用屋顶平台再向他处楼梯间疏散,为何不能?

PS
是或否,建筑专业确定并向电气专业提资。
发表于 2015-6-1 14:36:43 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-1 11:50
如果建筑专业利用屋顶平台再向他处楼梯间疏散,为何不能?

PS

武汉宣贯上,王总断然否定了

点评

无知者无畏 !  发表于 2015-6-1 14:48
     
发表于 2015-6-1 14:42:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-1 14:36
武汉宣贯上,王总断然否定了

真神 !{:titter:}
     
发表于 2015-6-1 15:27:13 | 显示全部楼层
建议进行规范宣贯的大神们,自己先学一学规范,讲大话前先托住自己的下巴。

1.png

条文说明
2.png

3.png

条文说明
4.png

5.png

条文说明
6.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-6-1 15:31:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-1 14:36
武汉宣贯上,王总断然否定了
如果建筑专业利用屋顶平台再向他处楼梯间疏散,为何不能?

PS
是或否,建筑专业确定并向电气专业提资。

王总不但“否定”而且还是“断然”!{:titter:}
真不知王总哪儿来的自信,咨询过建筑专业吗?建筑专业利用屋顶平台再向他处楼梯间疏散,工程中这样的实例比比皆是。
看来王总确实是不做设计好多年啊,该好好补补课了!
     
发表于 2015-6-1 15:35:33 | 显示全部楼层
一动刀动枪玩真格的,就露怯了。{:titter:}