某单层丙类仓库施工图审查意见
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 22:44 编辑1.无走廊.卫生间照明功率密度值及对应照度值。不符合《GB50034-2013》第6.3.13条。
一、1、审图提的没问题,一般公共的走廊,卫生间之类的都应该写出来!
2、我也被审图的提过,他给我回复的是,只要净深大于10m,就应该设置疏散照明,不管什么房间!
二、1、有电气火灾监控系统,可以不用设置RCD啊!
其余的没什么问题,提的很到位 本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 22:44 编辑
yis359574718 发表于 2015-5-30 17:08
一、1、审图提的没问题,一般公共的走廊,卫生间之类的都应该写出来!
2、我也被审图的提过,他给我 ...
净深大于10m就做疏散照明,这是套用两个疏散标志指示灯不大于20m的说法吧
设置接地故障保护就要求增加漏电开关、接地网格过大就要求与避雷网格一致,实属无稽之谈。 bcdchenp 发表于 2015-5-30 17:36
净深大于10m就做疏散照明,这是套用两个疏散标志指示灯不大于20m的说法吧,规范上有明确要求是疏散走道, ...
是的,当时我就问了审图老师的,他说你就按照我说的这么设置就行了!!!!!没办法啊 个人感觉是设计做好了,图审没啥提了才提的这些问题 只是在说明中,未说明功率密度值,而实际情况满足就判违反强条,只能说,图审的越来越教条了 仓库内未设置应急疏散照明,仓库,不同于厂房,人员少,且一般为专业人员,这要求设置疏散照明没有道理,除非有封闭楼梯间等(即使有,我都觉得可不设,几个专业人员,还不知往下跑)当然满足规范即可。咋还有超规范设置的,过设计,灯不要钱了 接地故障保护,你就问他,凭啥说没有,他咋就知道接地故障时不跳闸 荧光灯效率,写在说明中吧,接地网格,习惯做法不宜提,应回避,满足接地电阻就行。 消火栓按钮,起泵,咋还在用? 你对疏散走道要有隔墙的理解有无出处?我查建规也只有避难走道的名词解释是明确有隔墙的。那照你的逻辑,大商场或超市里只有柜台或货架的空间就不存在疏散走道了? 本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 22:45 编辑
rainmen_73 发表于 2015-6-1 10:10
你对疏散走道要有隔墙的理解有无出处?我查建规也只有避难走道的名词解释是明确有隔墙的。那照你的逻辑,大 ...
纯属个人理解。
我觉得,人行通道和疏散走道不能等同理解 bcdchenp 发表于 2015-6-1 13:05
我也找过,也没找到关于疏散走道要有隔墙的明确条文。但有如下蛛丝马迹,以民用建筑为例:
《建规》对疏 ...
你的理解不无道理,也可能本身就是规范的疏漏。但回到楼主的疏散照明问题本身,不管是疏散通道也好,人员疏散走道也罢,实际在火灾疏散时如果没有足够疏散照明都是会影响疏散效果的,从这点来说,应该抛弃概念之争。特别是大空间的商业或其它公共建筑区域,无论设计还是实际都不可能仅仅因为没有隔墙而不设置疏散照明;即便小空间的区域也至少应设置出口指示。