地下室发电机房发电机有自带风机了,空调专业还要设风机吗?

地下室发电机房发电机有自带风机了,空调专业还要设风机吗?

rainmen_73 发表于 2015-5-29 13:52:51

先复核能否满足自然通风条件

xuxizhong 发表于 2015-5-29 14:38:27

在地下室,自然通风不满足,发电机自带风机不知是否已满足要求!

树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 14:44:10

空调需要设置风机,他设置的是平时通风,包括发电机房和储油间,考虑的通风量不大,有气体灭火的稍大一些。

树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 14:45:22


地下室发电机房发电机有自带风机,自管发电机的发电状态下的通风,这是两个概念

dqlenovo 发表于 2015-5-29 16:23:02

发电机有自带风机是自身散热用的,散热还需要新风,

20075236 发表于 2015-5-29 16:41:11

这个要看发电机房的位置,如果在地下室有风井,自然通风的速度只有1m/s,那样算下来风井会很巨大

东海龙王 发表于 2015-5-29 23:23:54

发电机自带风机是在机房的环境内部,对机组的散热。
空调专业的风机是对机房和建筑外部的散热通风。
岂可混为一谈?