树欲静而风不止 发表于 2015-5-27 11:32:37

玻璃屋顶的防雷

请教大家,玻璃屋顶的防雷,大家都是咋做的呀?

尺短寸长 发表于 2015-5-27 11:41:02

玻璃屋顶为明框结构,其金属构件及网格大小已符合规范要求,可直接作为接闪器用;
玻璃屋顶为暗框结构,且遭受雷击会引发次生危害时,应当采取附加的防直击雷措施。

ontime 发表于 2015-5-28 09:22:00

楼上回复受用。但玻璃屋顶为暗框结构且屋顶面积大,防直击的措施还真不好整。

尺短寸长 发表于 2015-5-28 09:24:37

ontime 发表于 2015-5-28 09:22
楼上回复受用。但玻璃屋顶为暗框结构且屋顶面积大,防直击的措施还真不好整。

不好整?

责令建筑专业改暗框结构为明框结构 !

chipy 发表于 2015-5-28 09:37:38

如果建筑不改,是不是旁边要竖一个避雷针了?

ontime 发表于 2015-5-28 09:41:42

尺短寸长 发表于 2015-5-28 09:24
不好整?

责令建筑专业改暗框结构为明框结构 !

霸气,以后的工作得学习学习。

黄花菜 发表于 2015-5-28 13:29:08

{:lol:}{:lol:}{:biggrin:}

chipy 发表于 2015-5-28 17:08:12

满多建筑会碰到这个问题

chipy 发表于 2015-5-28 17:37:25

chipy 发表于 2015-5-28 17:08
满多建筑会碰到这个问题

哈哈,谢谢尺总纠正。严禁,不能像编规范的那帮人一样。