这种配电情况咋处理
我一多层办公楼,进线处设置了配电间,配电间内两回电源进线,设置两台配电总箱,分别对楼里各设备供电,包括消防设备(就是个应急照明和稳压泵)。现在图审提出消防应单独进线,理由不是新建规,而是民规13.9.5第4条“消防设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置”。大家说说如何处理?呵呵,又见《民规》。
让审图的老诚来说。{:1_282:} 这些都是瞎扯,审图就是扯淡的活儿! 审图蛋痛{:lol:} 这一条恐怕不是说要单独进线吧,只是说分开设置一个配电箱而已。而且是宜。 宜与主电源配电装置分开设置,宜单独进线。我觉得这样理解
如果3级负荷还单独进线吗?
消防设备电源单独一个配电箱,不与其他的混用,都是这么做啊 现在电缆沟,电缆井消防非消防一起都矿物电缆了,配电箱还一起,不是本末倒置了。 OK,老话重提,我把配电间里的两台配电箱改为配电柜,是否可以 有条件还是建议消防负荷单独设两总箱。