《建筑电气》2015年第5期文章投票
本帖最后由 wen8779 于 2015-5-25 17:46 编辑
圈子真小,几乎期期都有认识的同仁
这期岳云涛老师,大学时教过我《电力电子技术》
另外还有位同仁,前不久刚刚评过我们的可研和初设,被他批了个体无完肤,得好好拜读一下这位的大作。。。
没看到文章呢 王老的作品,必须顶起! 9.建筑物室内低压配电回路极限长度探讨的短路电流计算的问题
短路电流计算的问题之一,公式分子的 0.8 系数误差太大。
例一地下车库约设6个防火分区,一般每防火分区设分配电室以减少配电房引出电缆数,配电级数为三级。末级照明箱进线为10平,出线为2.5平。10平阻抗与2.5平阻抗比值为1/4,而且10平线不长,有可能同在分配电室。分配电室前端线、母线、变压器等阻抗更微小,照明箱母线上的电压是2.5平全长阻抗与前端电路阻抗的比值,要达到0.8/0.2一般是不可能的。
例二,当增加300多A短路电流后,能使母线出线电压降至0.8,这是多大的变压器啊!这普遍存在吗?
短路电流计算的问题之二,公式分母的 1.5 系数用于MCB、MCCB是错的。
1.5 系数是导线温度升高后电阻值也升高的比值,来源于短路时间为 5s 切断电源,而MCB、MCCB是不可能是 5s 切断电源。一般来说,瞬动的MCB、MCCB切断电源时间在20ms以内,导线温度升值很小,电阻增大也很小,1.5是不可能的。采用限流功能的MCB、MCCB,温升更小。 极限长度探讨
热文 入门者 发表于 2015-6-3 19:56
9.建筑物室内低压配电回路极限长度探讨的短路电流计算的问题
短路电流计算的问题之一,公式分子的...
请问这个公式中的0.8是出自哪里的啊? 入门者 发表于 2015-6-3 19:56
9.建筑物室内低压配电回路极限长度探讨的短路电流计算的问题
短路电流计算的问题之一,公式分子的...
这篇文章我也读了,1.5倍的问题我理解也是比较困惑,瞬动时间内电阻值能这么块的增加么? 0.8U是个通用做法,应该没问题。你说的0.8/0.2倒不是太明白?
页:
[1]