huachaoliang 发表于 2015-5-23 14:07:54

喷淋泵一备一用星三角启动备用泵延时自投请教


http://www.jzdq.net.cn/uploads//magazine/f795347272a5ed7a074bd0.jpg
请教下图集45页(喷淋泵一备一用星三角启动)中备用泵延时自投栏的工作原理啊,我还不懂发图片上来,谢谢各位给讲解下

树欲静而风不止 发表于 2015-5-25 09:16:12

备用泵投入靠KA5动作,KA5动作的前提是1管网压力2消防联动这两个条件满足其一,且两台泵有没有启动的(四个接触器的常闭触点)

huachaoliang 发表于 2015-6-16 09:08:49

谢谢解析{:handshake:}