请教:未设置消防专用电井是否开始使用矿物绝缘类不燃性电缆?
请问一下,现在是否按新建规10.1.10条3款,对未设消防专用电缆沟和电井的消防配电线路开始采用矿物绝缘类不燃性电缆了? 我们这里已经这样做了 我一直理解10.1010第3条的意思是消防配电线路与其他配电线路在同一电缆井、沟内明敷且没有穿金属导管或者封闭式金属槽盒保护,那就必须用矿物绝缘类不燃性电缆如果消防配电线路穿金属管或者封闭式金属槽盒保护,且有防火保护措施,那就可以和其他配电线路在井、沟内分别布置在两侧。
不知道这么理解对不对? 规范上说的是未设消防专用电缆沟和电井的消防配电线路采用矿物绝缘类不燃性电缆. 那能不能将竖井内所有非消防线路改为NH线缆,这样是不是消防线路不用采用矿物质绝缘电缆了 rain 发表于 2015-5-27 13:26
我一直理解10.1010第3条的意思是消防配电线路与其他配电线路在同一电缆井、沟内明敷且没有穿金属导管或者封 ...
完全同意你的看法。 楼上说的是新规范吗?新规范上说的消防配电线路与其他配电线路宜分开敷设在不同的电缆井、沟内,消防配电线路采用矿物绝缘类不燃性电缆. 你们使用的矿物绝缘电缆的型号一般选什么?现在厂家太多了,不好选。 请教一下各位,有没有这样做的啊,我已经分开电井了,但机电主管觉得我有点在搞创新。。。因为其他大院没人这样干 rain 发表于 2015-5-27 13:26
我一直理解10.1010第3条的意思是消防配电线路与其他配电线路在同一电缆井、沟内明敷且没有穿金属导管或者封 ...
我觉得是有问题的,因为第1款已经提到用封闭槽盒了 树欲静而风不止 发表于 2015-5-19 11:34
我们这里已经这样做了
请教一下,你们是用矿物电缆还是分开设电井呢?是哪个地方呀? tianyi2002 发表于 2015-9-17 14:18
请教一下,你们是用矿物电缆还是分开设电井呢?是哪个地方呀?
这两种方式都是可以的,我们用矿物电缆的较多 树欲静而风不止 发表于 2015-9-17 14:32
这两种方式都是可以的,我们用矿物电缆的较多
用矿物是不是成本太高了啊。。。请问一下你们是哪个地区的呢? tianyi2002 发表于 2015-9-17 14:34
用矿物是不是成本太高了啊。。。请问一下你们是哪个地区的呢?
其实在电井里上升的就那几根电缆,增加成本有限(我在湖北地区) 树欲静而风不止 发表于 2015-9-17 14:36
其实在电井里上升的就那几根电缆,增加成本有限(我在湖北地区)
那箱子出来的线路不做吗?意思是仅竖向部分采用矿物,后续改为耐火?
页:
[1]
2