关于中央空天配电线路的电器材料的选择
空调主机功率30.2KW。风机盘管一回路5KW。我想问下,空调配电线路一般用什么类型的电缆?YJY,YJV,VV还是BV电缆?断路器一般用什么系列的,CM3吗?需要带漏电保护吧?
另外,应急照明用ZRBV线就可以了吧,1KW的应急回路。 电缆是与在什么样的建筑中决定的 加不加漏电要看主机的放置位置,人员容易接触的位置,就要加 应急照明线路,还是改耐火吧 树欲静而风不止 发表于 2015-5-19 10:05
应急照明线路,还是改耐火吧
OK 多谢了。 刀刀 发表于 2015-5-19 10:15
OK 多谢了。
到了民规修订版出来时,应急照明就要用矿物绝缘的了 树欲静而风不止 发表于 2015-5-19 10:34
到了民规修订版出来时,应急照明就要用矿物绝缘的了
还有这个说法啊,民规修订版什么时候出来啊 刀刀 发表于 2015-5-19 15:14
还有这个说法啊,民规修订版什么时候出来啊
具体时间还不知