单位指标法中W/M2与VA/M2差的是什么
我一直认为差的是负荷率,上次跟一位总工谈论的时候,他说差的是功率因数,理由是无功补偿只对变压器与电力系统起作用,对变压器以下并无作用。我觉得我的结论正确,用W/M2乘以面积算出来后需要除以负荷率,才能求得VA;而VA/M2乘以面积算出来后直接就可以选变压器。是不是这样呢? 明显就差个功率因数么 概念错误哈。两个功率密度差功率因数。
负荷率是实际功率/额定功率,或实际视在功率/额定视在功率。 用W/M2乘以面积算出来后需要除以功率因数,才能求得VA;而VA/M2乘以面积算出来后直接就可以选变压器 用W/M2乘以面积算出来后需要考虑需用系数同时系数等后除以功率因数,求得VA,再考虑变压器的负载率,才能选变压器。 dzkxian 发表于 2015-5-19 11:26
用W/M2乘以面积算出来后需要考虑需用系数同时系数等后除以功率因数,求得VA,再考虑变压器的负载率,才能选 ...
我认为:用单位面积算出来的,不需要再乘需用系数 还真是差着功率因数。。。。W与VA,很明显的道理,哎;
负荷率还需要另算,
才能选变压器,
学到了,谢谢
页:
[1]