闻见知行 发表于 2015-5-18 10:35:11

自备发电机的自动启动装置

    10.1.4消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。

   按照上述规定,几乎所有发电机都应有自动启动装置,自动启动装置的信号大家都取自何处?

树欲静而风不止 发表于 2015-5-18 11:17:08

这是该机构的说明,楼主可参考

闻见知行 发表于 2015-5-18 14:29:04

电压继电器现在允许用了?

树欲静而风不止 发表于 2015-5-18 14:55:49

闻见知行 发表于 2015-5-18 14:29
电压继电器现在允许用了?

不清楚,说说看。

尺短寸长 发表于 2015-5-18 14:56:44

闻见知行 发表于 2015-5-18 14:29
电压继电器现在允许用了?

如果自备发电机作为备用电源,GB 50052 的条文说明就约束不了了。{:4_106:}

不过建议不要采用电压继电器的方案为妙。

chenshisheji 发表于 2015-5-18 15:12:36

如果信号取自高压,难道还要搞欠压脱扣吗?

尺短寸长 发表于 2015-5-18 15:23:54

chenshisheji 发表于 2015-5-18 15:12
如果信号取自高压,难道还要搞欠压脱扣吗?

取高压的什么信号?

树欲静而风不止 发表于 2015-5-18 15:56:43

还是看看这个解释

尺短寸长 发表于 2015-5-18 17:09:05

凡事有利有弊。

GB 50052 不允许作为应急电源的柴油发电机启动信号取电压继电器,是考虑可靠性问题,担心发生误启动发生并列运行的事故。

树欲静而风不止 发表于 2015-5-19 09:18:51

尺短寸长 发表于 2015-5-18 17:09
凡事有利有弊。

GB 50052 不允许作为应急电源的柴油发电机启动信号取电压继电器,是考虑可靠性问题,担 ...

但是后面都会加装双电源切换装置(一台柜),所以是不会并网的呀

chenshisheji 发表于 2015-5-20 17:16:12

尺短寸长 发表于 2015-5-18 15:23
取高压的什么信号?

如江苏某供电公司要求需两路市电同时失电方能投入柴发,信号原取自PT柜,后参照规范发现原来是违规的。。。
需系统失压后切断高压断路器,再从断路器辅助触点接出

尺短寸长 发表于 2015-5-20 21:20:24

chenshisheji 发表于 2015-5-20 17:16
如江苏某供电公司要求需两路市电同时失电方能投入柴发,信号原取自PT柜,后参照规范发现原来是违规的。。。
需系统失压后切断高压断路器,再从断路器辅助触点接出

需系统失压后切断高压断路器,再从断路器辅助触点接出——
假设高压系统未失压,但低压主断路器却发生跳闸造成低压母线失电,此时380V的柴油发电机启动不了。

chenshisheji 发表于 2015-5-21 10:56:10

尺短寸长 发表于 2015-5-20 21:20
需系统失压后切断高压断路器,再从断路器辅助触点接出——
假设高压系统未失压,但低压主断路器却发生 ...

同意尺总观点。如果信号取自末端的确比首端好,但当地供电公司要求保证是其供电电源均失电方可投入柴发,理由还是怕并列。。。
同时数据中心有采用高压柴发的趋势(为了高压冷机)。不知道大家如何操作,难道真的给真空断路器配置失压功能?