消防水炮控制柜如何做?
消防水炮的配电控制柜问题:如果功率很大,比如55KW,是否也可以做星三角启动?
控制原理图参造哪里?
国标图集上没有专门为消防水炮绘制的控制原理图,如果参考喷淋泵的话,貌似也不对,至少消防水炮没有压力开关联动
消防水炮厂家也说不负责水炮的配电和控制 可以采用软启动器,请参照附图。 1.做不做星三角启动,不是光看功率,还要看电网参数及变压器容量,现在一看是大功率就上星三角启动,其实很多场所不需要。(当然,软起还是免了,省得有专家说不可靠)
2.消防控制室的水炮控制柜对水泵控制柜两组线路,一组手控线(对应喷淋泵的手控线),一组自动控制线(对应压力开关起泵线)。所以,参照使用应该可以 好多小炮的泵,就是利用的系统的喷淋泵 关键是自动控制线连到哪里?没有压力开关的情况下 shenfg 发表于 2015-5-15 14:59
关键是自动控制线连到哪里?没有压力开关的情况下
接消防控制室的水炮控制柜 树欲静而风不止 发表于 2015-5-15 15:11
接消防控制室的水炮控制柜
你说的手动控制线吧?我说的是自动控制线 shenfg 发表于 2015-5-18 10:33
你说的手动控制线吧?我说的是自动控制线
自动、手动都是接水炮控制柜
页:
[1]