吊顶内是否做报警系统?
一个洁净厂房,层高8米,吊顶做3米高,吊顶内走一些风管,电线电缆,这样的情况下,吊顶内是否做报警? 楼主看看福建的意见 但中南地区认为,空调管的保温材料属于可燃物 树欲静而风不止 发表于 2015-5-15 08:35楼主看看福建的意见
既然是“按规范设计的吊顶不应认为是(有)可燃物”,为何规范会有“净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内”这一说? 这又回到原来的问题,吊顶内是否算有可燃物 树欲静而风不止 发表于 2015-5-15 09:08
这又回到原来的问题,吊顶内是否算有可燃物
由建筑专业给出书面提资。
PS
电气设计人员没有三头六臂。 对燃烧物的概念中,有两种认识:
1、分两类不燃烧物的反面就是可燃物
2、分三类不燃(A级)、难燃(B1级)、可燃。
求解答。 不能燃烧的材料(物质)——A等级。
能燃烧的材料(物质)分三个等级:
难燃——B1等级;
可燃——B2等级;
易燃——B3等级。
这么分,可不可以? GB8624-2006建筑材料燃烧性能分级方法好像没有B2 B3级吧?
s9 发表于 2015-5-15 11:45
GB8624-2006建筑材料燃烧性能分级方法好像没有B2 B3级吧?
GB 50222-95(1999年修订、2001年修订)《建筑内部装修设计防火规范》还未修改,维持原状。
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》