室外工程电缆井的布置间隔距离要求是多少啊?有依据吗?08D00中有句话说的是:直线段上不宜大雨100米。这来源于何处?GB50217中附录H是否是室外电缆井间隔的计算?大家都怎么算的?另外,高压10KV是否试用低压室外电缆井要求? 我们做的时候一般按60米间距布井,太远了不好放线 大明河畔 发表于 2015-5-13 16:33我们做的时候一般按60米间距布井,太远了不好放线
我想知道的是哪有依据要求?呵呵 没有相关规范规定,只有标准图(电缆井的布置与选择) 树欲静而风不止 发表于 2015-5-13 16:55
没有相关规范规定,只有标准图(电缆井的布置与选择)
哪里有彪悍尊图啊?能传一份吗?3q 要考虑施工实际,所以法无定法。
强电30m,弱电50~100m,直线段 7.6.50 采用多孔导管敷设,在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直线段上设置的电缆人孔井,其间距不宜大于100m。
GB50054 《DLT 1253-2013 电力电缆线路运行规程》适用于500kV及以下交流电缆线路,5.6.3.1条规定:排管敷设时,直线部分,两工井之间距离不宜大于150m。 8楼正解~~~~~~~~~~~~~~~~~~