gyp_0719 发表于 2015-5-12 16:18:34

厨房设备自动灭火装置,需要做火报联动?

厨房设备自动灭火装置,需要做火报联动?

hbsjzsjy 发表于 2015-5-12 16:35:45

看看这个就明白了

gyp_0719 发表于 2015-5-12 16:58:18

请问你那是什么规范上的啊?看了这个,应该是不用做火报联动,为什么我们这边的消防大队要我们做火报联动呢{:sad:}

尺短寸长 发表于 2015-5-12 17:15:42

CECS 233:2007 《厨房设备灭火装置技术规程》

尺短寸长 发表于 2015-5-12 17:18:17

http://www.docin.com/p-71610798.html

CECS 233:2007 厨房设备灭火装置技术规程

hbsjzsjy 发表于 2015-5-12 17:24:32

《厨房设备灭火装置技术规程》CECS: 233

hbsjzsjy 发表于 2015-5-12 17:25:22

看建规8.3.11条及条文解释

东海龙王 发表于 2015-5-13 05:31:07

这是一个相对独立的系统,可以看看酒店管理公司的文件。

qqwanghuazhang 发表于 2015-5-13 08:18:05

做火报联动做火报联动

890214 发表于 2015-5-13 09:10:09

做火报联动做火报联动

有何根据?

gyp_0719 发表于 2015-5-13 09:16:26

尺短寸长 发表于 2015-5-12 17:18
http://www.docin.com/p-71610798.html

CECS 233:2007 厨房设备灭火装置技术规程

谢谢,我看到并且收藏了。

gyp_0719 发表于 2015-5-13 09:51:13

hbsjzsjy 发表于 2015-5-12 17:25
看建规8.3.11条及条文解释

看条文理解,产品应能自动探测与自动灭火,无需火报了哇

gyp_0719 发表于 2015-5-13 09:55:31

qqwanghuazhang 发表于 2015-5-13 08:18
做火报联动做火报联动

根据那一条?

gyp_0719 发表于 2015-5-13 09:58:13

单位里给排水专业提资,食堂里做火报,如果厨房间外发生火灾,也须联动切断燃气阀及启动厨房灭火装置。

树欲静而风不止 发表于 2015-5-13 14:23:14

做火报与不做有区别。不做,可以灭火,但消防控制室不知道。