灵敏度要求
如图中所示,b、c、d、e即K2、K5、K7、K10的电流是怎么算出来的呢。除了这个,我还想顺便问问,热稳定性和动稳定性校验,配三手册上看了,但是没看懂呢!求高人指点高手呢,怎么没人来解答啊!! 搞建筑电气的,认真算短路电流的少,工业电气的多点 但是图上的系统图也是民建的啊,是一个体育馆,不过等级有点高 以民建给电气专业设计的时间,是没时间算短路电流的。我工业院出身,短路电流主要是高压部分计算,低压估算 树欲静而风不止 发表于 2015-5-11 16:00
搞建筑电气的,认真算短路电流的少,工业电气的多点
如是说,估计尺总要打你PP{:lol:} taiyuntao 发表于 2015-5-11 16:37
如是说,估计尺总要打你PP
现在的电气设计人员,在忙1画图,2研究规范画图,3躲开图审画图,4加班加点画图。有几个在琢磨短路电流的 你想计算,就按图上短路电流计算点,把之前的电阻、电抗、相保电阻、相保电抗都算出来,电阻电抗计算三相短路电流、相保电阻相保电抗计算接地故障电流。高压侧短路容量有了,可以直接折算出高压侧阻抗参数;变压器容量也有了,可以计算变压器阻抗参数;母线规格长度、电缆规格长度都有,单位长度阻抗参数查表,然后按长度计算线路阻抗,高压侧、变压器、母线、电缆的阻抗参数都算出来了,然后就可以算了,公式表格书上都有,对照着一一计算一下,没什么难的。