对星行电源中线电压跟相电压相位关系的推导疑惑
本帖最后由 number20105269 于 2015-5-8 13:19 编辑最近在看邱关源老师的《电路》一书,里面在第十二章《三相电路》中谈到了利用相量表征线相之间的关系。书上对星形电源的结论是相电压超前各相电压30°,但没具体给出计算过程。我今天没事试着计算了,但结果与之不符(我算出来是滞后30°),但是也一时半会找不到哪错了,还请同行些指正,以下是我计算截图:
并附书上结论一处:
唔,我自己解答吧。cos(2π/3)=sin(π/6)错误,少了“-”号。
页: