应急照明电源监视线的接线方式
应急灯是用于平时亮受照明开关控制,当电源失电时,蓄电池供电,各位看看都用的是哪一种接线方式?第一种: 第二种接线方式: 这两种使用场所不同,第一种:应急灯专用。第二种:应急灯兼做平时照明 树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 08:25
这两种使用场所不同,第一种:应急灯专用。第二种:应急灯兼做平时照明
应急灯专用是这个回路只带应急灯,其他灯都不带吗? 应急灯专用,就是你的那个微断始终是闭合的,上面注明,消防回路,不得断开 如果你的应急灯兼做平时一部分使用,还要靠开关断开,就要加熔断器 不要指望那单个照明开关,实际使用时,工作人员直接断微断 我个人到是觉得,还是用第二种接线方式会更加合理,因为当配出照明某一点出现故障,该照明回路断路器保护跳闸,这会应急灯是不应该亮的,应急灯蓄电池工作应该是电源侧没有电了,但是要从总配电引这个电源监视线,又有点不太合理了. hblfst 发表于 2015-5-6 09:02
我个人到是觉得,还是用第二种接线方式会更加合理,因为当配出照明某一点出现故障,该照明回路断路器保护跳闸, ...
但这也恰恰可以发现问题