小木头公 发表于 2015-4-29 16:43:20

在这一刻,我打开了建筑电气论坛

这一刻,我打开了建筑电气
现在才感受到凡是问题都不能和领导争
也许,我入职时间短,也许,我脾气乱
但是最终我发现,我只能来到建筑电气论坛版
我和谁都不争,
和谁争我都不屑;
我爱大自然,
其次就是艺术;
我双手烤着生命之火取暖;
火萎了,
我也准备走了.

尺短寸长 发表于 2015-4-29 16:56:00

好像有不少委屈啊。{:smile:}

很好奇哦。
说说看,“现在才感受到凡是问题都不能和领导争”——到底争的是啥?

小木头公 发表于 2015-4-29 17:04:39

尺短寸长 发表于 2015-4-29 16:56
好像有不少委屈啊。

很好奇哦。


我也是新人,也不能说很懂,但是领导彻底一个糊涂啊,TN-C和TN-S都不知道,就总是问我几芯电缆,还总逼着问我什么时候用

小木头公 发表于 2015-4-29 17:08:40

尺短寸长 发表于 2015-4-29 16:56
好像有不少委屈啊。

很好奇哦。


5芯电缆就是好,该怎么理解?

尺短寸长 发表于 2015-4-29 17:11:07

小木头公 发表于 2015-4-29 17:04
我也是新人,也不能说很懂,但是领导彻底一个糊涂啊,TN-C和TN-S都不知道,就总是问我几芯电缆,还总逼着 ...

但是领导彻底一个糊涂啊,TN-C和TN-S都不知道——{:4_110:}

hbsjzsjy 发表于 2015-4-29 17:15:35

领导糊涂就是给了你进步的机会,应该高兴才对{:tongue:}

chipy 发表于 2015-4-29 18:38:32

啥时准备走了?辞职?

小木头公 发表于 2015-4-29 19:11:27

hbsjzsjy 发表于 2015-4-29 17:15
领导糊涂就是给了你进步的机会,应该高兴才对

确切的说是老板

老康阁楼 发表于 2015-4-29 21:10:42

这诗写的不错

老康阁楼 发表于 2015-4-29 21:17:28

当初我做了一个地块的门卫用了tns,领导当面指出应该用tncs,规范中有的你自己去看去,超过20米就要用tncs和tt,我心里笑了笑tncs就tncs吧,反正都能用,随便你

老康阁楼 发表于 2015-4-29 21:26:22

当初做了个喷泉广场,附近有几个泵,我把配电箱就近放在泵附近,业主嫌难看,让我放在七八十米绿化处,领导同意必须挪,我说就近没隔离,领导说规范中哪有,11版低压规范中有吗?要隔离灯具咋不隔离,于是我挪了,写了一大堆检修注意的措施,反正能用,随便你

老康阁楼 发表于 2015-4-29 21:32:25

本帖最后由 老康阁楼 于 2015-4-29 21:41 编辑

当初做的tns系统,按单位规定必须双电源前面用的是4p隔离和4p断路器,全项目所有隔离都4p,业主技术部让改3p,我私下改了,领导发现了不给签字,开会批斗我没办法只能联合起来写了一个技术答复洋洋洒洒一大篇阐述了必须用4p的原因,我都不知道我写的是什么,反正无所谓,都能用随便你。

老康阁楼 发表于 2015-4-29 21:48:35

当初做了一些项目,业主嫌电缆大,按单位表格要求:100开关50电缆,160开关95电缆,200开关120电缆,250电缆150,300 开关185或240电缆,320电缆240,400电缆300,我改小了一级,领导不同意,给我翻书说系数啥的现在电缆质量不好散热啥的,我听不懂,但我知道不能改了,反正无所谓都能用,不改就不改,随便你

老康阁楼 发表于 2015-4-29 21:58:22

当初做了一个项目,用了那种类似广大发伟业的一块表可以带12个三相回路36个单相的画法,忘了多少个商铺一个独立五层的商业体外加一个单体商业群房,领导严厉批评说没见过这种画法,还不如施工队画的,画的是什么东西,以后的图必须早点给他看,我心里知道反复推敲修改咨询厂家排表的功夫白费了,改就改反正无所谓,就是浪费了时间,随便你。

老康阁楼 发表于 2015-4-29 22:05:25

当初做了个项目审图公司要做防火门监控,领导不让做,说规范没有你看咱们办公的大楼哪个做了?要给审图讲和审图吵,于是我嘴上答应私下自己做了,无所谓,随便你
页: [1] 2
查看完整版本: 在这一刻,我打开了建筑电气论坛