这本规范 大家见过么?
又看到一本新规范.. 本帖最后由 yangyang7201 于 2015-4-29 10:48 编辑在某样本上见过。
条款摘录(某样本提供,非正式规范上摘录):
1.0.4 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计。
5.1.4 防排烟风道、事故风机风道及其设备应采用抗震支吊架。
7.4.6 设在建筑屋顶上的共用天线等,应设置防止地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。 以上三条是里面的强条..
这到底是哪个专业完成 树欲静而风不止 发表于 2015-4-29 10:57
这到底是哪个专业完成
似乎需要水、暖、电三个专业共同完成。 树欲静而风不止 发表于 2015-4-29 10:57
这到底是哪个专业完成
电气提资,结构完成。注意是变压器及配电装置载荷。 北方郎 发表于 2015-4-29 11:15
电气提资,结构完成。注意是变压器及配电装置载荷。
很多安装的问题,是要电气施工来实现 chipy 发表于 2015-4-29 11:25
很多安装的问题,是要电气施工来实现
愿闻其详 咋实现? 北方郎 发表于 2015-4-29 11:46
愿闻其详 咋实现?
7.1.2内经不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电梯梯架\电缆槽盒\母线槽均应抗震设防.
评:不知道怎么实现
7.2.4应急广播系统宜预置地震广播模式
评:地震预防么?
7.2。6 电梯的设计:
1 电梯和相关机械、控制器的连接、支撑应满足水平地震作用及地震相对位移的要求。。
2 垂直电梯宜具有地震探测功能,地震时电梯应能自动就近平层并停运。
评:1 不知如何实现,2 有这么先进的电梯么?
7.4.31 蓄电池应安装在抗震架上。。
评:抗震家什么咚咚?
7.4.7 安装在吊顶上的灯具,应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。
评:如何实现。
7.5.14接地线应采取防止地震时被切断的措施。
评:房子都倒了,接地线还保留何用?
7.5.3 1在进口处(注:进入建筑)应采用挠型线管或采取其它抗震措施。
评:挠型线管够结实么?其他措施什么措施
其他不写了。。大家可以简单讨论下这些 怎么解决。 7.2.4应急广播系统宜预置地震广播模式
评:地震预防么?
地震时,谁去启动? 水、暖、电三个专业共同完成 规范确实针对三个专业的 设在建筑屋顶上的共用天线等,应设置防止地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。 上面是针对电气专业的强条.. 这个是不是跟 GB 50260-2013 电力设施抗震设计规范 有点重复。