关于感烟探测器的设置
火规中,感烟探测器的探测面积60平米,我现在8.4米X8.4米的轴距,是否需要设置两个烟感。不一定!
PS
得看梁的净高。 尺短寸长 发表于 2015-4-28 14:21
不一定!
PS
梁净高大于600, 8.4X8.4之间没有梁了 梁净高于600,就没办法了.只能两个了. chipy 发表于 2015-4-28 14:40
梁净高于600,就没办法了.只能两个了.
梁小于600,就能设置一个了吗 治学以诚 发表于 2015-4-28 15:13
设置在正中间,且有两个关键,一定要遇到一个懂电气的总工,同时一定要遇到一个懂电气的消防审查人员。 ...
诚版:这是中间有个烟感的情况,如果中间没有那 治学以诚 发表于 2015-4-28 15:13
设置在正中间,且有两个关键,一定要遇到一个懂电气的总工,同时一定要遇到一个懂电气的消防审查人员。 ...
我们现在是图审一看就提出面积超标 治学以诚 发表于 2015-4-28 15:29
没几个人懂啊。我拿规范去现算给他们看,他们也不同意,说,我单子都开出去了,我不能改了。
审查单只改 ...
谢谢,深有同感 画图的为了审图通过..审图的担心被复审查出问题.
大家都小心翼翼,宁可做多,不愿担当.