关于11层的电梯供电

11层住宅电梯,按规范属二级负荷,必须从室外供给两回电源到电梯机房吗,引一回专线行吗?我的变电所是双电源供电变电所。

gdx8785 发表于 2015-4-24 10:43:52

“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电”中的“两回线路”指的是高压部分

树欲静而风不止 发表于 2015-4-24 10:48:56

版主:关键是民规里9.4.1,可由两回电源。这个“可”也是醉了

fitman 发表于 2015-4-24 10:53:51

按民规:二级负荷的客梯,可由两回路供电,其中一回路应为专用回路;因此一条是由动力总箱或电房引出,另一条可接层间箱(对于住宅,估计两条都要从前端引入了)。

xuxizhong 发表于 2015-4-24 11:00:09

gdx8785 发表于 2015-4-24 10:43
“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电”中的“两回线路”指的是高压部分

我一直没看懂是高压要不要两回路。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-24 11:00:53

我的意思是,我接入一回专线,违反那条规范?

fitman 发表于 2015-4-24 11:10:11

按规范字面,单回路不算违规,但从规范上下文来看,双回路更合原意。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-24 11:19:23

fitman 发表于 2015-4-24 11:10
按规范字面,单回路不算违规,但从规范上下文来看,双回路更合原意。

所以,规范就是规范,尽量少用“可”这种字。还是用“宜”或“应”

fitman 发表于 2015-4-24 11:22:13

说的是,“可”本来是在规范说明用的。
另一个更让人头痛的字 “等”!

hl891223 发表于 2015-4-27 08:50:14

二级负荷不一定就要末端切换吧???十一层的电梯是消防电梯???二级负荷和消防电源的区别.....