网络机房恒温恒湿空调是否必须加漏电保护
网络机房恒温恒湿空调是否必须加漏电保护,我看机房专业厂家提出的条件没有要求加,很多深化图纸也没加,但是否必须加呢?空调三相12KW左右。 如果末端接地故障时,首端过电流保护器能可靠动作,不加RCD. 看看你的空调主机等是否为室外,且容易触碰 空调室外机 为啥加漏电呢? chipy 发表于 2015-4-21 17:20空调室外机 为啥加漏电呢?
有宝书 GB13955 呀。 低于1.8米的插座加漏电保护。 尺短寸长 发表于 2015-4-21 17:21
有宝书 GB13955 呀。
呵呵。高大上、强条很多的一本规范哈{:4_106:} 接地故障防护和人身电击防护有交叉,也有差别。 尺短寸长 发表于 2015-4-21 17:21
有宝书 GB13955 呀。
这个确实是本宝书阿..
不过,空调室外机设置漏电,估计很容易跳闸.
没有设过..好像也没深图单位提过. xuxizhong 发表于 2015-4-21 22:01
低于1.8米的插座加漏电保护。
这机房空调不是留的插座,这么大功率只能直接接线盒了,所以是否按照插座来处理设置漏保有点拿不准,还有就是这个空调只留一个电源到室内机的位置,不分室内室外机。 树欲静而风不止 发表于 2015-4-21 11:26
看看你的空调主机等是否为室外,且容易触碰
只留一个电源在室内机的位置 lixingbao 发表于 2015-4-22 08:53
只留一个电源在室内机的位置
不是留电源在哪的原因,只要是室外机,就是室外电气设备,当然,我倾向人能触碰到的加,不能全按宝书