火规规定:“设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。”为何后面又来“在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m”。我现在设计双列布置,间距2米,满足规范吗?满足规范,但需有一个前提条件:
另在消防控制室设置一块供值班人员休息和维修活动的区域。 尺短寸长 发表于 2015-4-20 15:06
满足规范,但需有一个前提条件:
另在消防控制室设置一块供值班人员休息和维修活动的区域。
我这旁边就是安防监控室,应该可以吧 安防和消防值班人员,估计很多都是一个人 说的是监控盘在盘柜前面的情况才是3.0米 xkh721218 发表于 2015-4-20 15:47
说的是监控盘在盘柜前面的情况才是3.0米
监控盘?那个监控盘,我立柜式的 本帖最后由 chipy 于 2015-4-20 17:16 编辑
值班人员的座位在两排柜子中间,不符合要求。
值班人员的座位桌子设在其他位置,则符合要求。 chipy 发表于 2015-4-20 16:25
值班人员的座位在两排柜子中间,不符合要求。
值班人员的座位桌子设在其他位置,则符合要求。
谢谢尺总纠正:)
背靠背不小于2m,面对面不小于3m?