新《建规》10.1.4条文说明
新《建规》10.1.4条文说明 (4)三级负荷尽量两台变压器,是不是可以这么理解。三级消防负荷,如果两台变压器也要末端切换呢?
两台变压器,只是提高电源的可靠性 树欲静而风不止 发表于 2015-4-20 14:05
两台变压器,只是提高电源的可靠性
两台变压器,一路高压进线,电源可靠性也没有提高阿。 还是参照这个来 树欲静而风不止 发表于 2015-4-20 14:08
还是参照这个来
请教这个来源哪本规范? chipy 发表于 2015-4-20 14:07
两台变压器,一路高压进线,电源可靠性也没有提高阿。
两台变压器,当然提高了电源的可靠性呀,一台故障,另一台保证 chipy 发表于 2015-4-20 14:17
请教这个来源哪本规范?
民规修订版,不久就会实施 不必过分纠结。
海内外都有这种思路。 东海龙王 发表于 2015-4-20 14:28
不必过分纠结。
海内外都有这种思路。
请教龙王的意思,海外三级负荷也是两台变压器,还是三级消防负荷也要双路切换,末端供电? 树欲静而风不止 发表于 2015-4-20 14:24
两台变压器,当然提高了电源的可靠性呀,一台故障,另一台保证
如果不计成本的话,变压器越多,可靠性越高。
但是,变压器多了,成本高。
而且将电源负荷分一、二、三级,就是为了节约不必要的浪费而设置的。 如果不计成本的话,变压器越多,可靠性越高
这可不一定