cw8296412 发表于 2015-4-17 14:54:09

关于自带蓄电池应急照明灯具的接线问题

图中这种自带蓄电池的应急照明灯具?接线有4根,市场上有卖吗?满足消防验证要求吗?

尺短寸长 发表于 2015-4-17 15:17:32

08D800-4




两种控制接线的改接而已。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 15:20:59

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-4-17 15:22 编辑

可参考这种

尺短寸长 发表于 2015-4-17 15:23:17

有两个问题提请楼主注意:

1、如果联动控制模块输出接点能提供AC220V触点,无需增设 AC24V 的变压器;
2、考虑火场尽量避免人员电击事故,接通电源点亮并非好设计。

PS
据了解,有些地区不接受自带蓄电池的消防疏散照明灯采用断电点亮方案,那就没办法了。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 15:25:21

这是灯具说明,符合国标

尺短寸长 发表于 2015-4-17 15:27:27

树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 15:25
这是灯具说明,符合国标

有接线方案的示意图吗?

尺短寸长 发表于 2015-4-17 15:32:46

树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 15:20
可参考这种

树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 15:25
这是灯具说明,符合国标
严格说来:
灯具图示“劳士四线双头消防应急灯”,正确!
灯具说明“四线制双头应急灯”,错误!




树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 15:50:04

灯具说明“四线制双头应急灯”,错误!
是名称有误吗?

尺短寸长 发表于 2015-4-17 15:57:39

树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 15:50
是名称有误吗?

所谓线制,应该不含 PE 线。

比如 TN-S、TT 系统三相四线制供电,就是指:3L + N 这四根线,不包括 PE 线的。

小木头公 发表于 2015-4-17 17:31:55

尺短寸长 发表于 2015-4-17 15:57
所谓线制,应该不含 PE 线。

比如 TN-S、TT 系统三相四线制供电,就是指:3L + N 这四根线,不包括 PE ...

不对吧,你说TN-S是三相四线制?绝对不对呀,TN-S是三相五线制,所以这个"制"和pe无关

小木头公 发表于 2015-4-17 17:33:04

小木头公 发表于 2015-4-17 17:31
不对吧,你说TN-S是三相四线制?绝对不对呀,TN-S是三相五线制,所以这个"制"和pe无关

不是无关,是有关

尺短寸长 发表于 2015-4-17 17:33:47

小木头公 发表于 2015-4-17 17:31
不对吧,你说TN-S是三相四线制?绝对不对呀,TN-S是三相五线制,所以这个"制"和pe无关

TN-S是三相五线制?{:huffy:}

小木头公 是设计单位还是施工安装单位的?{:smile:}

小木头公 发表于 2015-4-17 17:40:21

尺短寸长 发表于 2015-4-17 17:33
TN-S是三相五线制?

小木头公 是设计单位还是施工安装单位的?

设计单位的,入行不久

尺短寸长 发表于 2015-4-17 17:43:50

哦!
难怪。

GB 50052-2009《供配电系统设计规范》

小木头公 发表于 2015-4-17 17:46:51

尺短寸长 发表于 2015-4-17 17:43
哦!
难怪。



我的意思是你说的tn-s系统是三相四线制,我认为这是错的,单说tn-s系统的话也就是五根线,其实就是三相五线制,不知你认同否?跟规范无关