树欲静而风不止 发表于 2015-4-16 08:35:45

低压供电距离

楼内照明配电箱,供电距离,技术措施提到过30-50米,规范就没有提。大家是如何处理?我现在七八十米,图审会提吗?

taiyuntao 发表于 2015-4-16 09:14:24

我一般按50m,配电箱尽量放中心,距离太长的时候就多放几个箱子,再不行就需要用10A的微断了,要不然可能短路了因为线路长短路电流小,16A的微断不动作。