树欲静而风不止 发表于 2015-4-13 09:18:16

这种做法是否就不行了

车库的车道照明,每隔几盏使用带蓄电池的灯具兼做应急照明。问题是这种应急照明的做法有相应的应急灯具吗,我指的是符合国标GB17945的,获得消防认证的消防专用灯具?

fitman 发表于 2015-4-13 09:21:52

这种方案现在常用吧(广东)。就是要分开回路和消防灯具。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-13 09:30:01

fitman 发表于 2015-4-13 09:21
这种方案现在常用吧(广东)。就是要分开回路和消防灯具。

有这种消防灯具卖吗,有消防认证证书的

fitman 发表于 2015-4-13 09:37:54

应该有的。居我所知,象佳兆业这类大公司也有用这个方案。

北方郎 发表于 2015-4-13 10:16:05

可以。关键是选用消防认证的灯具。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-13 10:20:14

北方郎 发表于 2015-4-13 10:16
可以。关键是选用消防认证的灯具。

选用消防认证的灯具,请问这种灯具消防认证的多吗?

北方郎 发表于 2015-4-13 10:35:21

树欲静而风不止 发表于 2015-4-13 10:20
选用消防认证的灯具,请问这种灯具消防认证的多吗?

无认证不得选用。

zhouke 发表于 2015-4-13 14:24:18

应急照明应单独回路。

madact 发表于 2015-4-14 14:04:46

本帖最后由 madact 于 2015-4-14 14:35 编辑

敏华有这种灯,但是这么做的话车道上有2种灯,外观不一致。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-14 14:08:49

madact 发表于 2015-4-14 14:04
敏华有这种等,但是这么做的话车车道上有2种等,外观不一致。

数学老师教的语文

madact 发表于 2015-4-14 14:35:14

树欲静而风不止 发表于 2015-4-14 14:08
数学老师教的语文

{:sweat:} 刚赶时间..改正~

zz_1973 发表于 2015-4-14 15:44:09

一楼的做法早就不行了,至少违反了1个强条.

树欲静而风不止 发表于 2015-4-14 15:48:26

zz_1973 发表于 2015-4-14 15:44
一楼的做法早就不行了,至少违反了1个强条.

说说看,违反那个?

zz_1973 发表于 2015-4-14 15:57:55

GB 50016--200611.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-14 16:01:12

zz_1973 发表于 2015-4-14 15:57
GB 50016--200611.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用 ...

我的应急灯是消防应急配电箱供电,与普通灯不一个回路
页: [1] 2
查看完整版本: 这种做法是否就不行了