bsdi 发表于 2015-4-11 13:30:35

新建筑防火规范10.1.10第3款

10.1.10 3消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
我的消防应急柴油机是10.5kV的,出线给各个区域的消防应急变,出线电缆必须要用矿物绝缘电缆?
查其条文说明仅仅给出了矿物质绝缘电缆要满足合GB 13033.1~3《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》。
我理解第3条仅仅针对低压消防配电线路。这样理解对否???

树欲静而风不止 发表于 2015-4-13 08:21:34

我倒觉得干线更应该使用矿物绝缘电缆

树欲静而风不止 发表于 2015-4-13 08:22:35

只是好像了解到的是10KV没有矿物绝缘电缆

abb45 发表于 2015-4-13 19:51:39

10KV电缆在地库走桥架,如果防不了火,低压电缆用MI电缆也是白搭,
页: [1]
查看完整版本: 新建筑防火规范10.1.10第3款