树欲静而风不止 发表于 2015-4-10 08:29:13

民规的一点疑问

民规7.5.3规定:电源转换开关,应采用4极开关。问题是,如果我的双电源转换开关(PC级)采用的是4极,前面的两个断路器还需要4极吗?3极就行了吧

北方郎 发表于 2015-4-10 09:51:54

恩,可以。当然用有隔离功能的负荷开关也可以。

chipy 发表于 2015-4-10 14:08:06

前面用三级开关,两路的N线都接到一起,会不会产生杂散电流?

zhouke 发表于 2015-4-10 14:21:48

chipy 发表于 2015-4-10 14:08
前面用三级开关,两路的N线都接到一起,会不会产生杂散电流?

N线不进开关。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-10 14:35:52

chipy 发表于 2015-4-10 14:08
前面用三级开关,两路的N线都接到一起,会不会产生杂散电流?

N线各接入各自端子,中间不连

老康阁楼 发表于 2015-4-10 15:04:23

3P无疑,可惜有些院一直是4P,究其原因自己也说不清,呵呵,传承吧