webspider 发表于 2015-4-7 10:02:41

防火卷帘是否一定需要烟感联动?

一个学校项目,建筑在连廊中间设了防火卷帘,连廊本身就不是封闭的,设置烟感基本没有用,那这个卷帘如何联动?

树欲静而风不止 发表于 2015-4-7 10:22:25

设置卷帘专用的烟感和温感,并将信号传给卷帘控制箱

树欲静而风不止 发表于 2015-4-7 10:27:05

但这属于打擦边球,按新建规,有消防联动的(条文解释列出防火卷帘),需要设置火灾报警。

taiyuntao 发表于 2015-4-7 11:11:14

树欲静而风不止 发表于 2015-4-7 10:27
但这属于打擦边球,按新建规,有消防联动的(条文解释列出防火卷帘),需要设置火灾报警。

编规范的人压根就没考虑到这种情况,大笔一挥:需要设置火灾报警

webspider 发表于 2015-4-7 11:32:40

树欲静而风不止 发表于 2015-4-7 10:22
设置卷帘专用的烟感和温感,并将信号传给卷帘控制箱

都敞开的,烟感能感到烟那得多大的烟啊!

webspider 发表于 2015-4-7 11:36:44

那我其他部位还需要设置火灾报警吗?还是光卷帘旁边设置专用的感烟、感温探测器?

树欲静而风不止 发表于 2015-4-7 11:37:20

webspider 发表于 2015-4-7 11:32
都敞开的,烟感能感到烟那得多大的烟啊!

这里没有烟,就还可以疏散

yis359574718 发表于 2015-4-8 09:54:45

按照规范,你得设置火灾自动报警系统。不知道从什么时候开始,重庆审图的开始要求大于6000的教育建筑也要设置火灾报警了,恼火

azbe 发表于 2015-4-8 11:40:42

真是这种情况的话,可以把探测器设在与连廊相连的建筑出口处(建筑内),为啥一定要设在卷帘的旁边呢?

webspider 发表于 2015-4-10 17:26:08

azbe 发表于 2015-4-8 11:40
真是这种情况的话,可以把探测器设在与连廊相连的建筑出口处(建筑内),为啥一定要设在卷帘的旁边呢?

这个建议有道理哦